      絕緣導線綁扎線要求是什么?各種絕緣導線允許溫度?

      2022-08-11
      我來答
      3個回答
      推薦回答

      匿名用戶

      2022-08-11

        實際上家庭的電纜的絕緣皮的耐溫度是106°C左右,現在都是這樣的,說它的耐溫度,不是說到了這個溫度它就會燃燒起來,只是說到了這個溫度的時候,絕緣材質不能確保不漏電或者是正常工作! 絕緣材料的耐熱等級分七級:Y、A、E、B、F、H、C 每級對應的極限工作溫度分別為:Y級90°C;A級105°C;E級120°C;B級130°C;F級155°C;H級180°C;C級180°C以上。

      匿名用戶

      2022-08-11

        如果采用溫度大于65度以上,易于熔融絕緣材質致使短路或接地。

      匿名用戶

      2022-08-11

        在進行絕緣子布線操作時,應遵循如下的敷設要求:

        1、導線須要鋪設嚴整,不能凌亂,且不能與構筑物觸及(內側導線距墻一般為10mm~15mm)。線路一般為水準鋪設,導線距地高度不應小于3m。

        2、從導線至接地物體之間的間距不能低于30mm。

        3、絕緣子上鋪設的絕緣導線,銅芯線截面不能低于1.5mm2,鋁芯線不能低于 2.5mm2。